超聲波液位計怎么配控制儀?
來源: 燁立工控作者: 小楊點擊數: 次時間:2023-06-26
超聲波液位計參數與功能:
1、信號輸出一標配4~20mA或選配RS485、2322、精度→0.5%
3、發射全角一7°~12°發射角的大小和測距能力成正比
4、測距能力一俗稱量程4、7、10、12、15、17、20m以及大功率50m
5、盲區→0.25~1.0m→盲區固有,菜單可查
6、分辨率→測量距離<10m-1mm,測量距離≥10m一10mm
7、防護等級→IP66
8、工作模式→測量距離L和測量液位H模式轉換,菜單可選
9、環境溫度→-15~+55℃
超聲波液位計選型與數顯報警控制儀選配:
選型選得是否恰到好處,對后續使用效果起到關鍵作用,在這里我們只是提供一般選型原則,僅供參考。
1、當使用環境不錯并且系統只需要采集有關數據無需第二現場顯時,一般只需選購超聲波液位計不需要數顯報警控制儀;當您還有其他要求時,比如需要繼電器開關輸出來控制其他電器機構時,則要超聲波液位計和數顯報警控制儀同時選購。燁立工控為你推薦一款YL-C803單回路數顯報警測控儀
超聲波液位計與報警控制儀應用示例:
液位變送器0-5米(標牌上),4-20mA輸出,水位大于4米時輸出報警,低于1米時報警(以cm為單位,即1m=100.0cm)
參數 |
名稱 |
設定值 |
備注 |
Sn |
信號輸入類型 |
15 |
PUH為變送器zui高量程值 |
dot |
信號輸入小數點 |
1 |
PUL |
量程下限 |
0.0 |
PUH |
量程上限 |
500.0 |
ALo |
下限報警 |
100.0 |
AHI |
上限報警 |
400.0 |
控制水泵系統,下限繼電器回差控制(以液位變送器5m,低于1米開泵,高于4米停泵為例,以cm為單位)
參數 |
名稱 |
設定值 |
備注 |
Sn |
信號輸入類型 |
15 |
PUH為變送器zui高量程值 |
dot |
信號輸入小數點 |
1 |
PUL |
量程下限 |
0.0 |
PUH |
量程上限 |
500.0 |
ALo |
下限報警 |
100.0 |
dLo |
下限報警回差 |
300.0
|
2、當環境潮濕、不通風、揚塵多等環境比較惡劣,建議采用分體近傳型,近傳換能器密封好,具有一定防爆性能能夠抵御惡劣環境,其欠缺的缺點是傳輸距離小點(zui大連接線長度約30m)。
超聲波液位計不可應用范圍: