硫酸罐可以用超聲波液位計嗎?
來源: 燁立工控作者: 小楊點擊數: 次時間:2023-06-26
YEH-KJ2X-F防腐超聲波液位計常用于強酸強堿的環境下的硫酸,鹽酸,硝酸等有揮發性的液體介質,了解超聲波液位計應用場合和安裝方式是很有必要。超聲波液位計的優點安裝簡單、測量方便屬非接觸式測量且不受液體粘度、密度等的影響在工業生產領域應用比較廣泛。超聲波液位計的缺點,例如測量有盲區、不可測量壓力容器、不能測量易揮發性介質等。
超聲波液位計強酸強堿腐蝕性介質的應用
在對探頭的材質進行選擇時,主要看應用環境和介質是否具有腐蝕性,超聲波液位計的耐腐蝕性主要考驗的是探頭的材質。在弱酸弱堿的環境下普通ABS探頭;在強酸強堿的環境下用聚四氟乙烯PVDF防腐探頭;但在強酸堿的應用環境下,除考慮酸堿度影響外,還要考慮這種強酸堿的液體是否會形成霧氣,如果有霧氣,應選擇較大量程的超聲波液位計。如霧氣較大,則不推薦使用。
在化工儲罐中用超聲波來測量,基本是在儲罐內、灰漿池、煤漿池。比如:硫酸、鹽酸、液堿、甲苯、二甲苯、烯烴、氨水、丙酮等。但對于這種情況,需要考慮選擇具有防腐性能的超聲波液位計,如YEH-KJ2X-F防腐型超聲波液位計所采用的PVDF聚四氟乙烯材質探頭便可保證儀表在腐蝕性液體或者腐蝕性環境中仍可靠測量;如果是在反應釜中,因為會有攪拌、高溫、真空、蒸汽、霧氣、泡沫等影響,使用超聲波液位計效果會比較差。需要用雷達液位計、壓力式液位計、射頻導納液位計等來測量比較好。而在面對有機溶劑,比如甲苯、二甲苯、酒精、丙酮等這些具有強揮發性的介質時,則需要考慮其揮發性對測量的影響,以免影響超聲波液位計的聲速,導致測量誤差。
注意:如果被測介質有比較強腐蝕性和揮發性,那么用一體式超聲波液位計的時候zui好把電路板進行膠峰。因為大部分的可以防四殼體都不能防氣體,氣體一旦進入設備會腐蝕電路板。
超聲波液位計安裝方向和安裝結構
安裝結構一般有法蘭和螺紋兩種超聲波液位計安裝方案。不推薦使用吊裝。因為吊裝容易受風的影響。但安裝的時候,一般要考慮盲區的影響。我們要在物理上保證zui高液面到探頭表面的距離大于盲區。為了避開盲區用加長導管安裝的時候,必須注意的是探頭輻射面兩端與導管端面兩端形成的夾角必須大于換能器的銳角度。
超聲波液位計供電方式和信號輸出方式
供電方式有:四線制220V AC或24V DC,兩線制24V DC三種。輸出方式有:顯示界面,電流4~20Ma,電壓1-5V,通信方式485通信,Hart通信,GPRS通信等。